17/12/22(金)23:25:08 漏電ブ... のスレッド詳細
削除依頼やバグ報告は メールフォーム にお願いします。個人情報、名誉毀損、侵害等については積極的に削除しますので、 メールフォーム より該当URLをご連絡いただけると助かります。
17/12/22(金)23:25:08 No.473511637
漏電ブレーカが落ちたヨホホい 部屋で電気使えん
1 17/12/22(金)23:27:26 No.473512164
適当にボタン戻してONすれば?
2 17/12/22(金)23:32:49 No.473513463
洗濯機か冷蔵庫かエアコンのコンセント抜いて上げてみろ
3 17/12/22(金)23:34:33 No.473513866
真ん中になってるなら一度下に下げる そのあと上げる
4 17/12/22(金)23:36:13 No.473514277
テストボタンしかなくて子ブレーカ全てオフにしてもすぐに切れる明日電話しよう
5 17/12/22(金)23:36:53 No.473514427
NFB?MCCB?
6 17/12/22(金)23:38:12 No.473514756
ローデンメイデン
7 17/12/22(金)23:40:24 No.473515275
ブレーカーなんて自分で戻せばよくね?
8 17/12/22(金)23:40:52 No.473515379
エアコンとレンジとテレビを一緒につけたとかしてんだろ
9 17/12/22(金)23:41:24 No.473515535
>ブレーカーなんて自分で戻せばよくね? ELBが勝手に戻るのよ
10 17/12/22(金)23:41:35 No.473515587
漏電ブレーカーを理解しない「」がおる
11 17/12/22(金)23:42:09 No.473515706
コンセント全部抜いてもう一度
12 17/12/22(金)23:42:16 No.473515738
つまりテンパールのことだろ?
13 17/12/22(金)23:43:24 No.473516014
>コンセント全部抜いてもう一度 子ブレーカ全部オフにしても下がる 部屋が暗くて明かりがないからつらい
14 17/12/22(金)23:43:45 No.473516092
http://www.energia.co.jp/living/safety/teiden/breaker.html ほれ、これ見て勉強しろ
15 17/12/22(金)23:44:15 No.473516208
本体不良だからブレーカー外して直結しようぜ!
16 17/12/22(金)23:45:24 No.473516479
針金で固定!付いた!ヨシ!
17 17/12/22(金)23:45:25 No.473516481
活線作業ヨシ!
18 17/12/22(金)23:47:39 No.473517021
オンとオフの中間みたいになってない?
19 17/12/22(金)23:48:13 No.473517160
布団に入って寝ろ スマホから書いてるなら明日連絡する分のバッテリー残しとけ
20 17/12/22(金)23:49:24 No.473517430
>オンとオフの中間みたいになってない? 完全に下に下げたけど無理でした
21 17/12/22(金)23:49:41 No.473517501
>布団に入って寝ろ >スマホから書いてるなら明日連絡する分のバッテリー残しとけ 会社の携帯使うよ
22 17/12/22(金)23:51:00 No.473517845
ブレーカーが落ちたら原因分かってから上げないとダメだぞ
23 17/12/22(金)23:52:14 No.473518145
>ブレーカーが落ちたら原因分かってから上げないとダメだぞ 関係ねえ…さっさと復旧してえ…
24 17/12/22(金)23:54:17 No.473518645
>ブレーカーが落ちたら原因分かってから上げないとダメだぞ 今日会社行く前に落ちてて帰る頃には復旧してるだろうと思ったら落ちたままでよく見たらELB断よ
25 17/12/22(金)23:58:33 No.473519571
ELBと子ブーレカ間の漏電などほぼほぼ皆無ということは悪いのは何か判っておったろうにのう
26 17/12/23(土)00:01:29 No.473520184
専門じゃないから何とも言えないけど上げた時にスカスカな感触だったらブレーカー自体が壊れてるとかじゃないの?
27 17/12/23(土)00:10:51 uy0NG52A No.473522209
>活線作業ヨシ! ブレーカー落としてからやればいいのに
28 17/12/23(土)00:18:20 No.473523750
この時期の停電は命に関わるから電力会社も緊急対応してくれるんじゃないの?
29 17/12/23(土)00:20:10 No.473524120
漏電ブレーカーが落ちいるときは大抵コンセントに繋いだ物の絶縁がよろしくないから全部外してから復旧してみるんだぞ それでもだめなら電気屋に相談だ