20/09/13(日)18:17:47 「」助... のスレッド詳細
削除依頼やバグ報告は メールフォーム にお願いします。個人情報、名誉毀損、侵害等については積極的に削除しますので、 メールフォーム より該当URLをご連絡いただけると助かります。
画像ファイル名:1599988667420.jpg 20/09/13(日)18:17:47 No.727371260
「」助けてくれい 会社の空調機入れ替え(リプレイス)でガス屋が「ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)にすると契約電力を下げられてお得ですよ!」って営業してきて 社長も「うーんなかなかいいじゃないかキミィ」とか乗り気なんだけど メンテナンス費用が10年で設備初期投資額(イニシャル)の半額に達する金食い虫ってヤバイですよこれ!って言ってもGHPってものをいっぺん入れてみたいワクワクが勝ってるみたいでどうしたら良いのか GHPって絶対やばいよね?!
1 20/09/13(日)18:18:53 No.727371712
ワクワク感には勝てないよ
2 20/09/13(日)18:19:24 No.727371912
「」に責任あるわけじゃないし導入してどうなったか気になるからやっちゃえよ
3 20/09/13(日)18:19:55 No.727372104
とりあえず転職サイトでも見たら
4 20/09/13(日)18:23:04 No.727373357
社長的には「大型商業施設とか公共施設にある業務用のエアコンってかっこいい」ぐらいの認識みたいなんだ 中にバイクぐらいのエンジンが入っててそれが一年中フル稼働してるからオイル交換もプラグ交換も必要だし5万時間ぐらいでもう全部ダメになっちゃうんですよ!って言っても「ふーん…(カッコいいね)」ぐらいの認識 実際のところどれぐらいヤバイのかは既設物件の情報が薄くて説得力に欠ける! 「」なんか知ってるかね…
5 20/09/13(日)18:23:28 No.727373530
明日会社の前でガソリン被って直訴だな
6 20/09/13(日)18:25:12 No.727374266
使ってるところもあるんだからメリットもあるんじゃない?
7 20/09/13(日)18:27:00 No.727374977
謎水みたいなオカルトでもないならまあ… それにかっこいいし…
8 20/09/13(日)18:28:01 No.727375310
契約電力下げたらさ 電気の単価上がらない?
9 20/09/13(日)18:28:33 No.727375529
会社の電気代なんぞ知ったこっちゃないし…
10 20/09/13(日)18:28:41 No.727375579
やっぱ空調機は吸収式冷温水器だよな
11 20/09/13(日)18:30:15 No.727376112
実際に運用するものと経営層が欲しいものがスレ違うことは良くあることだよ 別分野だけど役員はパッと見かっこいいのを選ぶのはどこも一緒だね
12 20/09/13(日)18:30:53 No.727376357
初期費用 光熱費 メンテナンス費 耐用年数でグラフ書いたらいいんじゃないの
13 <a href="mailto:s">20/09/13(日)18:31:10</a> [s] No.727376446
>契約電力下げたらさ >電気の単価上がらない? GHPで夏期の電気代大幅にダウンできるから 今の夏季/その他季契約から季節時間帯別契約になるみたい ガス屋の持ってきた試算ではかなりのダウンになってたが…
14 20/09/13(日)18:32:18 No.727376822
延べ面積もっとでかいやつ要らないのに持ってきてたら止めたらいいけどGHPぐらいなら会社次第でお得だよ
15 20/09/13(日)18:33:49 No.727377408
社長屋の営業が来ないかなぁ
16 20/09/13(日)18:35:50 No.727378117
CO2出すなんてエコじゃないッスよ! とかそっちの方向は?
17 20/09/13(日)18:35:51 No.727378123
社長の決定でゴミみたいなシステム学べる貴重な機会だぞ
18 20/09/13(日)18:35:53 No.727378141
想定されるメンテナンス費用込みの総コストを計算して 時系列でいついくらの費用が発生するかをグラフにしよう それを既存の契約と重ねる それでも駄目ならGHPよりもっとカッコいい発電機を探してくる
19 20/09/13(日)18:36:00 No.727378176
GHP詳しいけど社外秘漏洩になるから何も言えないごめんね
20 <a href="mailto:s">20/09/13(日)18:36:31</a> [s] No.727378397
>初期費用 光熱費 メンテナンス費 耐用年数でグラフ書いたらいいんじゃないの だいたい割合としては初期費用1000万としたら メンテナンス費10年500万って感じ 耐用年数は15年(法定、メーカー公称同じ) 光熱費(ランニングコスト)は…電気代の半額~7割ぐらいだな
21 20/09/13(日)18:37:32 No.727378755
>GHP詳しいけど社外秘漏洩になるから何も言えないごめんね ヤンヤンつけボーみたいなとこのひと?
22 20/09/13(日)18:38:03 No.727378928
電力会社かビルメン系に営業かけてもらったらいいんじゃないの そんなに電気代って高くないんですよ~って言ってくれると思うよ
23 20/09/13(日)18:38:22 No.727379015
ガス代割引されるから見積もりの信用度次第かな GHP売り込むくらいならそれなりの規模だと思うし電力会社からの試算も要求して見比べるしかあるまい
24 20/09/13(日)18:38:30 No.727379075
とろう!相見積もり!!
25 20/09/13(日)18:40:28 No.727379769
ちゃんと数字がわかるようにレポート作って提出したほうがいいんじゃないの
26 20/09/13(日)18:40:43 No.727379881
カセットエアコン屋からも見積もり取ればいいじゃない 社長もカッコイイナーって言ってるだけで壊れるまでは入れ替えする気はないって可能性もあるぞ
27 20/09/13(日)18:40:54 No.727379954
口頭で言っても響かないよ いくらかかるか総コストをグラフで明示して判断してもらえ 極論会社は経営者のものだから高くなっていい判断をするなら別にそれでもいい
28 20/09/13(日)18:41:27 No.727380158
>GHPって絶対やばいよね?! 何がどうやばいのかまず説明すべきでは
29 20/09/13(日)18:42:09 No.727380397
たぶんそんな冷えないよ
30 20/09/13(日)18:43:24 No.727380909
https://enetech.co.jp/guide/gas-heat-pump/#i 基本的な知識がないから男ですよって言われてもわからないよね
31 20/09/13(日)18:43:46 No.727381029
お得!お得です男ではなく!
32 20/09/13(日)18:44:01 No.727381123
憧れは止められねえんだ
33 20/09/13(日)18:44:18 No.727381236
グズグズするなよ
34 20/09/13(日)18:44:23 No.727381276
おちんぽのURLかと思って身構えてしまった
35 20/09/13(日)18:44:30 No.727381339
>男ですよ おっ!なかなか上手いじゃないかねキミィ
36 20/09/13(日)18:44:31 No.727381349
>https://enetech.co.jp/guide/gas-heat-pump/#i >基本的な知識がないから男ですよって言われてもわからないよね なんで急に男の娘キャラの話しだしたのかと思った
37 20/09/13(日)18:45:06 No.727381566
ダメを説明するパワーポイント作成が急がれる…
38 20/09/13(日)18:45:39 No.727381806
ガスエンジンでヒートポンプ回すのは男の子って感じだからな…
39 20/09/13(日)18:45:43 No.727381828
>基本的な知識がないから男ですよって言われてもわからない ブリジットとか男の娘ジャンルとか知ってないと「?女だろコレ」ってなるよな
40 20/09/13(日)18:45:46 No.727381863
かかる経費をグラフで示して現在のものと比べて示すしかあるまい
41 20/09/13(日)18:45:55 No.727381913
なんでスレ「」自身もよくわかってないのにヤバいもの認定してるの
42 20/09/13(日)18:46:27 No.727382089
相見積とって数値で比較して見せたらいいんじゃない それで社長がハンコ押すなら社員がどうこう言う話じゃない
43 20/09/13(日)18:46:34 No.727382123
社長のワクワク度にもよるけどコストが現在の五割増し位だと好奇心に負けちゃいそうだよね
44 20/09/13(日)18:46:35 No.727382133
大規模な導入をさせると業界紙でイキってくるから笑えるぞ
45 20/09/13(日)18:46:38 No.727382149
>GHPって絶対やばいよね?! んなもん専門家(先に挙がってる通り電力会社だったり、GHP・EHP両方扱ってる会社)に意見を仰げよ 前提条件なしにGHPってヤバいよね!?ってただ単に「今までのものと違うと何かと面倒だ(と思う)から」って理由でわめいてるだけにしか見えない
46 20/09/13(日)18:46:59 No.727382262
仕事が一つ増えるようだが仕方有るまい ランニングコスト初期投資の5割はなかなかエグいな
47 20/09/13(日)18:47:07 No.727382296
病院とかスーパーとかでもなんでもないんならいらんよなってなるよ多分
48 20/09/13(日)18:47:22 No.727382391
だいたい実績が欲しいから電気よりは安くするはずだがまぁどう判断するかは社長次第だ
49 20/09/13(日)18:48:01 No.727382597
これにすると空調は電気でなくてガスで賄えるの?
50 20/09/13(日)18:48:06 No.727382626
「」も自分のパソコン選ぶときかっこいいで選ぶじゃん
51 20/09/13(日)18:48:18 No.727382691
影腹を切って進言するべき それでも拒否されたら「暗君…」って言いながら絶命
52 20/09/13(日)18:48:45 No.727382824
なんでちゃんとした知識がないのに絶対やばいと判断してるのかよくわからんし口頭でふわっふわな説明するよりちゃんと文書にまとめろや
53 20/09/13(日)18:49:11 No.727382957
一番混乱してるのはスレ「」のようだな
54 20/09/13(日)18:49:40 No.727383091
ヒートポンプ補助金ガスでも効くのかよ
55 20/09/13(日)18:49:52 No.727383152
うちの会社もエコキュートやめてほしいから「」に直訴してもらいたい 夜の冷暖房効かないんだよ 昼は俺外回りで居ないんだよ
56 20/09/13(日)18:50:08 No.727383232
まずスレ「」は本当にヤバいと確証あってちゃんとそれをしりょうにできるの? 出来るならここでこんな時間過ごすよりさっさとその資料作ったほうが遥かに有益だよね??
57 20/09/13(日)18:50:27 No.727383330
減価償却と税制まで含めたらちょっと微妙な奴来たな
58 20/09/13(日)18:50:47 No.727383456
トータルの費用出せてるならそれ見せりゃいいだろ「」に聞くな
59 20/09/13(日)18:51:00 No.727383536
LCC比較資料作成がんばれ
60 20/09/13(日)18:51:02 No.727383551
メンテナンスクソ高くなるから15年毎に更新っていってくるけどよければ導入し
61 20/09/13(日)18:51:33 No.727383749
普通に発電機入れるのよりもこういうのがお得なんだろうか
62 20/09/13(日)18:51:36 No.727383759
>これにすると空調は電気でなくてガスで賄えるの? 空調で一番電力のかかるヒートポンプの部分をガスで賄える(非常用に全部ガスで賄えるタイプもある) ガス燃やした時の熱も使えるから厳寒地の暖房運転では効率がいい
63 20/09/13(日)18:52:35 No.727384058
>ガス燃やした時の熱も使えるから厳寒地の暖房運転では効率がいい おー成る程
64 20/09/13(日)18:52:39 No.727384079
ガスでエンジン回して発電するけど電気は電気でいるぞカタログみろ
65 20/09/13(日)18:52:46 No.727384113
「」がヤバイわよ!って言ったら社長にその辺のハゲがヤバいって言ってましたって言うのかよ
66 20/09/13(日)18:53:13 No.727384254
>「」がヤバイわよ!って言ったら社長にその辺のハゲがヤバいって言ってましたって言うのかよ 駄目だった
67 20/09/13(日)18:53:32 No.727384352
工場の時間別電力消費までデータ取らないと 正しい金額が出ないから計算めんどいぞ
68 20/09/13(日)18:53:36 No.727384377
経費比較すればいいじゃん なんでしないの?
69 20/09/13(日)18:53:52 No.727384459
単価もEHPの倍くらいだしガス屋のもってくる試算はかなり都合よく書いてあるから注意だぞ
70 20/09/13(日)18:54:05 No.727384520
15年の内に転職すること決めてやっちまえ それぐらいの意識ならどうせ死ぬだろ会社
71 20/09/13(日)18:54:06 No.727384524
ソースはネットを地で行くのは「」なら当たり前だし…
72 20/09/13(日)18:54:07 No.727384531
>ガスでエンジン回して発電するけど電気は電気でいるぞカタログみろ 大抵のやつは発電じゃなくて圧縮機をガス動力で回してる
73 20/09/13(日)18:54:31 No.727384670
社長、資料です (引用元:https://img.2chan.net/b/res/727371260.htm)
74 20/09/13(日)18:54:44 No.727384730
>ガスでエンジン回して発電するけど電気は電気でいるぞカタログみろ ジェネライト…
75 20/09/13(日)18:55:14 No.727384900
>社長、資料です (これにより社長がふたばに入り浸るとはその時誰も思ってなかったのである)
76 20/09/13(日)18:55:24 No.727384941
>社長、資料です >(引用元:https://img.2chan.net/b/res/727371260.htm) むっ!ブリジットいいねぇ
77 20/09/13(日)18:56:04 No.727385171
相手の説明を鵜呑みにしないで自分でいろいろ調べて資料まとめて社長に投げればいい
78 20/09/13(日)18:56:16 No.727385237
まず騒音被害が凄そうだね
79 20/09/13(日)18:56:23 No.727385277
ガスやなのでなにも考えず買って欲しい 悪いものではないし
80 20/09/13(日)18:57:12 No.727385546
社長がそれでいいならそれでいくしかないんじゃないの 株主動かすのも難しいし
81 20/09/13(日)18:57:14 No.727385551
例えば事務所以外もガスメインで料金体系が優位になるとかでもなければ 単体で変える意味はないかな
82 20/09/13(日)18:57:24 No.727385609
全社員の制服をハイグレとします これは社長命令です 挨拶はもちろんハイグレです
83 20/09/13(日)18:57:50 No.727385764
管理物件に一件だけGHPの空調入れてるビルあるけど よく考えるとなんでGHPなのか知らんな なんかメリットあったんだろうか
84 20/09/13(日)18:57:58 No.727385811
車よりはうるさくないけど都会中心部とかだとどうだろうね まぁそのへんだとうちとは関係ないからどうでもいいや
85 20/09/13(日)18:58:13 No.727385894
>相手の説明を鵜呑みにしないで自分でいろいろ調べて資料まとめて社長に投げればいい わくわくが止まらない社長が真摯に読むとは思えない
86 20/09/13(日)18:58:13 No.727385902
ヤマハもやってたけど高い全然冷えないで悪評だらけだったぞ
87 20/09/13(日)18:58:35 No.727386018
製品としてはこなれてるから悪いもんじゃないよ それより電気デマンドとかガス料金優遇とかそっちがメインだけど
88 20/09/13(日)18:58:51 No.727386085
>正しい金額が出ないから計算めんどいぞ 一か月くらい見積りにかけても余裕で元が取れる程度には光熱費やランニングコストって差が出るんじゃないかな
89 20/09/13(日)18:59:05 No.727386165
能力にケチつけるのはおかしいっていうか仕組みわかってない可能性が
90 20/09/13(日)18:59:17 No.727386235
でかいビルとかこういうの入れた方がうま味があるんだろうか セントラル暖房の
91 20/09/13(日)18:59:20 No.727386260
憧れは止められねえんだ状態はやべえぞ
92 20/09/13(日)18:59:37 No.727386364
能力でないのは設計悪いか施工が悪いかだと思う
93 20/09/13(日)18:59:45 No.727386422
普通の部屋を5部屋くらいGHPで賄うなら良いと思う まあボイラーがあったりコージェネレーションがあるくらい大きなビルでガス割引が入ってたり 複数部屋を割り当てるなら冷房と暖房が一括で切り替わるから もしテナントの部屋に割り当てると超怒られるし ガス割引も入ってない工場やビルやと赤字やけどなブヘヘヘ
94 20/09/13(日)19:00:03 No.727386501
とりあえず資料をまとめて味方を増やして多人数で説得しよう
95 20/09/13(日)19:00:17 No.727386582
補助金もあるみたいだからそれ込みなら得になるんじゃねぇの
96 20/09/13(日)19:00:40 No.727386699
トリプルコンバインドサイクルとかで電気が安くなっていく未来は想像しやすいけど LNGガス輸入にがっつり頼ってるガス代は安くなる未来がイメージしづらい
97 20/09/13(日)19:00:41 No.727386706
愛知だとアイシンメインだな
98 20/09/13(日)19:00:56 No.727386784
効きの差は建物次第でGHPどうこうではないはず
99 20/09/13(日)19:00:56 No.727386789
やめさせたいならもっといいもの比較して見せるしかないんじゃないの ただヤバイっすよ!辞めましょうよ!とか言われてもどうすりゃいいんだよ
100 20/09/13(日)19:01:02 No.727386820
>わくわくが止まらない社長が真摯に読むとは思えない 社長の周りの奴らから攻めろ 全員してヤバいですよ!って言えば正気にもなろう いやヤバいのかは知らんし電力下げるならまず電力会社から見直せば?
101 20/09/13(日)19:01:15 No.727386893
空調てそんなマメに整備しないとダメか?
102 20/09/13(日)19:01:22 No.727386931
わかんね 有り余ってる石炭やコークスでなんとかならんか
103 20/09/13(日)19:01:26 No.727386947
代案無しにヤバいよヤバいよ言われても知ったこっちゃねぇだろうしな…
104 20/09/13(日)19:01:30 No.727386975
社長がそうなってるなら部下が何言おうとほぼ決定みたいなもんだから 後で反対の立場取ってたって事実作っておいた方がいいと思うよ
105 20/09/13(日)19:01:39 No.727387022
なにがそんな魅力的なの?キラキラしてるの?
106 20/09/13(日)19:01:40 No.727387028
空調機器の導入で傾くくらい経営状態やばいの?
107 20/09/13(日)19:02:01 No.727387140
GHPのメリットってデマンドを低く抑えられるくらいしか無い
108 20/09/13(日)19:02:03 No.727387147
能力がEHPみたいに小分けにできないから故障時の影響範囲が大きいのが設計的に使いづらい まぁ小部屋はEHPにするけど
109 20/09/13(日)19:02:12 No.727387198
1ページに金額の比較まとめて見せればワクワクしてようが見ると思うんですけど
110 20/09/13(日)19:02:29 No.727387282
いやそれは危険だ なぜ止めなかった言われる 関わらない関わってないことにするのが一番だ 社長が独断で全部やった社員は知る由もなかった
111 20/09/13(日)19:02:38 No.727387328
現時点でまずどの程度空調に電力消費しているか把握してるのか?
112 20/09/13(日)19:02:54 No.727387414
いいから社長にjunを見せるんだ
113 20/09/13(日)19:03:06 No.727387478
ヤバイの根拠を明確にすることと社長を思いとどまらせる数字を出さないとダメね
114 20/09/13(日)19:03:55 No.727387740
自分で損得判断できない社長なんて言っても無駄だよ諦めて
115 20/09/13(日)19:04:08 No.727387815
おれはとめた あ し す
116 20/09/13(日)19:04:09 No.727387826
試算の条件はしっかり見たほうがいいぞ運転時間とか負荷率とか結構適当だから
117 20/09/13(日)19:04:17 No.727387865
どうでもいいけど入れ替え(リプレイス)の(リプレイス)って説明いる?
118 20/09/13(日)19:04:23 No.727387898
ここでスレ立ててヤバいよね?って聞くぐらいの能力の人がしっかりとした資料作って人を説得できるとはとても思えない ダメな社長も世の中たくさんいるだろうけど社長が騙されてるって最初から決めつけてないか?
119 20/09/13(日)19:04:31 No.727387954
社長に「」もヤバイって言ってました!って訴えろ
120 20/09/13(日)19:04:46 No.727388039
ヤバいか調べてみました! 「」が言うにはヤバいみたいです! いかがでしたか?
121 20/09/13(日)19:05:00 No.727388120
なんか明確な理由も調べてないのにヤバいって騒いでるだけじゃない? 自分でまずなにが問題か分からないのに知恵貸してとか言われてもなにも言うことないぞ
122 20/09/13(日)19:05:29 No.727388305
リプレイスは配管そのまま使うかどうかかな?何十年も立ってるなら気にしたほうがいい
123 20/09/13(日)19:05:41 No.727388399
良いか社長が乗り気ならもう良いんだ 解りましたと言って数年後に怒られるか怒られないか丸投げして
124 20/09/13(日)19:06:41 No.727388771
ガスが安い頃は流行ったんだけどねGHP
125 20/09/13(日)19:06:42 No.727388773
自分の財布じゃねぇからどうでもいいな 社長がいいっていうならもうほぼ決まってるようなもんだし
126 20/09/13(日)19:06:51 No.727388827
なんか今日ビルメンのスレ多いな…
127 20/09/13(日)19:06:55 No.727388844
>代案無しにヤバいよヤバいよ言われても知ったこっちゃねぇだろうしな… この場合の代案って現状維持じゃねーの
128 20/09/13(日)19:07:10 No.727388932
何でもいいから見積もりを出させろ 消耗品とかあるならそれも含めて
129 20/09/13(日)19:07:18 No.727388977
仮にスレ「」の言う通り明確に損するとして社長も説得に応じないなら転職の準備すればいいんじゃないかな…
130 20/09/13(日)19:07:26 No.727389015
別にどうせ会社の金だ いいじゃん
131 20/09/13(日)19:07:32 No.727389044
>なんか今日ビルメンのスレ多いな… まじで? 参加したかったなあ
132 20/09/13(日)19:07:38 No.727389078
>この場合の代案って現状維持じゃねーの 入れ替え検討してるのに現状維持提示されたってそりゃ一蹴されるでしょ
133 20/09/13(日)19:08:35 No.727389395
>仮にスレ「」の言う通り明確に損するとして社長も説得に応じないなら転職の準備すればいいんじゃないかな… 転職理由は前の会社がGHP導入したからですっていうのか
134 20/09/13(日)19:08:40 No.727389423
サブコンだけど提案する側があまりにも都合の良い試算もってくるから注意しろとだけ言っておく RC対して重要じゃないって会社なら気にしなくていいけど
135 20/09/13(日)19:08:51 No.727389495
>入れ替え検討してるのに現状維持提示されたってそりゃ一蹴されるでしょ それ入れ替えありきじゃね
136 20/09/13(日)19:09:06 No.727389608
EHPかGHPどっちを選ぶかって話でしょ
137 20/09/13(日)19:09:08 No.727389617
>それ入れ替えありきじゃね 少なくとも社長はもうそうなんじゃないの?
138 20/09/13(日)19:09:12 No.727389648
社長の金儲けなのに社員が心配する必要あるのか
139 20/09/13(日)19:09:14 No.727389657
>転職理由は前の会社がGHP導入したからですっていうのか 感情を優先して損を取るような経営者に付いていけませんでいいだろ
140 20/09/13(日)19:09:18 No.727389696
この場合の対抗策ってビルトインタイプ?
141 20/09/13(日)19:09:19 No.727389706
というかスレ「」はどの立ち位置なんだよ…
142 20/09/13(日)19:09:31 No.727389779
>それ入れ替えありきじゃね まあ社長がそうだから困ってるって話だからな...
143 20/09/13(日)19:10:08 No.727390078
>それ入れ替えありきじゃね 壊れてから入れ替えりゃいいとか思ってる訳?
144 20/09/13(日)19:10:11 No.727390108
大体の空調機は年1ぐらいやってるよ
145 20/09/13(日)19:10:13 No.727390119
>空調てそんなマメに整備しないとダメか? 工場だとすぐカビ生えるしドレンに汚水が詰まる
146 20/09/13(日)19:10:19 No.727390169
ぎせいになったのだ…
147 20/09/13(日)19:10:35 No.727390266
>壊れてから入れ替えりゃいいとか思ってる訳? 壊れるまで使えよもったいない
148 20/09/13(日)19:10:54 No.727390396
個人的にはEHPかな入れ替えも簡単だし単価も安いし GHPはいいものだけど高い
149 20/09/13(日)19:11:00 No.727390435
10年で初期投資の半額になるというが それまでその会社があるのか自分もまだそこにいるのかって話だ…
150 20/09/13(日)19:11:08 No.727390486
設備を新しくしてくれるのは良い社長だぞ うちはもうボロボロだ
151 20/09/13(日)19:11:16 No.727390542
>>それ入れ替えありきじゃね >壊れてから入れ替えりゃいいとか思ってる訳? いやGHPに変えるかどうかの話でしょ?
152 20/09/13(日)19:11:17 No.727390553
>壊れるまで使えよもったいない レスポンチしたいだけの奴だった…
153 20/09/13(日)19:11:27 No.727390609
>壊れるまで使えよもったいない 自宅のエアコン感覚すぎる…
154 20/09/13(日)19:11:29 No.727390632
>感情を優先して損を取るような経営者に付いていけませんでいいだろ 損確定なのかやばいって言ってる本人もなにがやばいかわかってないのに
155 20/09/13(日)19:11:47 No.727390731
会社設備に関する相談なんかここでするなよ ヤフー知恵袋でしろ
156 20/09/13(日)19:11:55 No.727390774
エアコンちゃんとメンテしてる会社はみないな特にEHPは 生産に直結でもなければ壊れるまで使うでいいと思うよ
157 20/09/13(日)19:12:01 No.727390813
>損確定なのかやばいって言ってる本人もなにがやばいかわかってないのに だから仮にスレ「」が正しかったらって言ってるのに…
158 20/09/13(日)19:12:12 No.727390864
10年ならもう機器の寿命のほうが先じゃないかな
159 20/09/13(日)19:12:55 No.727391081
「」にすら意図を汲んで貰えないなら社長に伝わるわけ無いだろ ちゃんと相手に伝わるか考えて簡潔な文章書け
160 20/09/13(日)19:13:11 No.727391164
条件に依る話すぎて「」に聞いても答え出る訳無いのでは?
161 20/09/13(日)19:13:22 No.727391231
>入れ替え検討してるのに現状維持提示されたってそりゃ一蹴されるでしょ GHP、EHP、現状維持、の3択でしょ 許可取って相見積もり取れば終わる話だ
162 20/09/13(日)19:13:27 No.727391258
この際地中熱HPも入れちゃえ 50mも掘れば十分だから
163 20/09/13(日)19:13:40 No.727391328
15年目以降は部品供給なくなるから在庫次第でかなりメンテナンスコストが高くなるんだっけ
164 20/09/13(日)19:13:44 No.727391341
社長にもこんな感じで要領の得ない訴えをしてるんだろうなって…
165 20/09/13(日)19:13:45 No.727391350
>「」にすら意図を汲んで貰えないなら社長に伝わるわけ無いだろ 「」過信しすぎじゃな
166 20/09/13(日)19:13:48 No.727391360
>LNGガス輸入にがっつり頼ってるガス代は安くなる未来がイメージしづらい 国が推し進めてるロシアからパイプラインを引く計画が実現すればLNGガスはアホほど安くなる なんだがロシア側が「でも日本に引くにはパイプラインの安全性が確保されないしやだ」ってもう何十年も止まっている
167 20/09/13(日)19:13:50 No.727391378
ケースバイケースだしほんとにヤバいのかどうかすら分からん
168 20/09/13(日)19:14:18 No.727391554
スレ「」の役職や立場がなんともわからんが会社の空調交換でなんでそんなに泡くってんだ メンテ費10年500万程度なら普通の会社なら鼻くそみてーな経費じゃねえか
169 20/09/13(日)19:14:22 No.727391580
>エアコンちゃんとメンテしてる会社はみないな特にEHPは いやいや…壁掛けでもなきゃ整備してなきゃ室内機のドレンポンプなんか数年で壊れて天井のボードシミだらけでしょ
170 20/09/13(日)19:14:41 No.727391690
こんな感じのふわふわした問答してたなら話聞く訳無いよね
171 20/09/13(日)19:14:54 No.727391759
少なくともGHP自体はやばくないよその費用で会社が火の車になるんなら別だが
172 20/09/13(日)19:15:21 No.727391935
色々突っ込まれてんのになんで押し黙っちゃうの そんなんじゃ社長も説得出来るわけないじゃん?
173 20/09/13(日)19:15:29 No.727391981
https://www.jraia.or.jp/product/g_heatpump/index.html こうですか?
174 20/09/13(日)19:15:31 No.727391992
>GHP、EHP、現状維持、の3択でしょ >許可取って相見積もり取れば終わる話だ それを俺に言われても…
175 20/09/13(日)19:15:56 No.727392148
別にGHP自体は普通のエアコンより冷えるくらい凄いよ
176 20/09/13(日)19:15:58 No.727392166
>それを俺に言われても… スレ「」に言ってるのでは
177 20/09/13(日)19:16:03 No.727392197
>いやいや…壁掛けでもなきゃ整備してなきゃ室内機のドレンポンプなんか数年で壊れて天井のボードシミだらけでしょ 内機の掃除位はするけど室外機は点検してないし…
178 20/09/13(日)19:16:11 No.727392249
>色々突っ込まれてんのになんで押し黙っちゃうの >そんなんじゃ社長も説得出来るわけないじゃん? このレベルで社長に進言できるならワンマン経営のアットホームな職場なんだろうな
179 20/09/13(日)19:16:19 No.727392297
そうだぜ!GHPはヤバいぜ! ってレスだけを期待してたんだろう
180 20/09/13(日)19:16:32 No.727392367
まぁ聞いた感じだと凄い小さい会社っぽそうではある
181 20/09/13(日)19:17:00 No.727392516
>スレ「」に言ってるのでは じゃあ引用いらねーだろ!
182 20/09/13(日)19:17:01 No.727392530
>>GHP、EHP、現状維持、の3択でしょ >>許可取って相見積もり取れば終わる話だ >それを俺に言われても… 代案ないのに騒いでるって言うけど現状維持案の更新ぐらいは持ってるだろう