    17/07/22(土)18:49:49 No.441368690

    キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

    1 17/07/22(土)18:52:04 No.441369124

    みんな!入れやすい外しやすいY端子が最高だよね!

    2 17/07/22(土)18:53:20 No.441369346

    丸端子を絶縁テープでグルグル巻にしてある

    3 17/07/22(土)18:54:32 No.441369567

    圧着端子なんていらない!

    4 17/07/22(土)18:54:34 [仕様書] No.441369571

    絶対に許さないよ

    5 17/07/22(土)18:55:21 No.441369697

    抜けたとき責任取れんのかてめえ 根元からちぎれてた...

    6 17/07/22(土)18:55:21 No.441369700

    丸端をニッパーで切ってお手軽Y端!

    7 17/07/22(土)18:55:48 No.441369785

    トリプル噛ませする時は丸のほうが楽

    8 17/07/22(土)18:55:49 No.441369793

    点検業者の身としては丸端子の利点が一切見当たらない

    9 17/07/22(土)18:56:31 No.441369922

    丸もYも時代遅れ 棒端子こそ至高

    10 17/07/22(土)18:57:09 No.441370043

    >トリプル噛ませする時は丸のほうが楽 まずトリプルすんじゃねえよ!!

    11 17/07/22(土)18:58:42 No.441370323

    >棒端子こそ至高 棒端子の接続部の小さいマイナスの留め具めっちゃなめやすくてやなんだよなぁ… 先輩方はそんなこと全然ないのに

    12 17/07/22(土)18:59:41 No.441370503

    年次点検で各盤を増し締めして回るんだけど 去年ギチギチにしたはずのところがユルユルになっててビビるね… 振動はそこまで無い場所なのに

    13 17/07/22(土)18:59:59 No.441370555

    >丸もYも時代遅れ >ブレード端子こそ至高

    14 17/07/22(土)19:00:13 No.441370596

    せまっこい真夏のキュービクル内で丸は外すの大変だからYにするね 緑色の線だからいいよね

    15 17/07/22(土)19:00:29 No.441370665

    (抜けないだろ…たぶん)

    16 17/07/22(土)19:01:04 No.441370784

    >まずトリプルすんじゃねえよ!! そうだね 纏めてネジネジして圧着するね

    17 17/07/22(土)19:01:31 No.441370876

    >(来年までは抜けないだろ…たぶん)

    18 17/07/22(土)19:02:27 No.441371065

    電動ドライバーを使ってる時にトルクを間違えてネジをなめる 電気屋なんてそれでいいんだよ…

    19 17/07/22(土)19:03:50 No.441371340

    最近の棒端子台は入れるときはマイナスドライバーいらないのもあって 作業がすごい楽

    20 17/07/22(土)19:03:59 No.441371373

    >まずトリプルすんじゃねえよ!! (電源の端子台に無数に入れられてる端子)

    21 17/07/22(土)19:04:00 No.441371375

    >>まずトリプルすんじゃねえよ!! >そうだね >纏めてネジネジして圧着するね 圧着がめんどい時にワゴを使うと電気屋がけおるのは何故なんだぜ ワゴなんてそんな抜けるものじゃ無いのに…

    22 17/07/22(土)19:04:04 No.441371389

    おれじゃないしたうけがやったしらないすんだこと

    23 17/07/22(土)19:06:01 No.441371758

    カンタッチブレーカを交換する時にみんな活線でやってるけど これって本当はアウトだよね?

    24 17/07/22(土)19:06:34 No.441371874

    なんで抜けてるんです?

    25 17/07/22(土)19:07:03 No.441371952

    >トルクレンチを使ってる時にトルクを間違えて頭を折る >電気屋なんてそれでいいんだよ…

    26 17/07/22(土)19:08:22 No.441372182

    カシメだけじゃなくてロウ着けしろよなマジ

    27 17/07/22(土)19:11:27 No.441372735

    盤の中が全部線ねじねじしてテープで巻いてるだけ 町工場の設備なんてそんなもんでいいんだ

    28 17/07/22(土)19:12:24 No.441372901

    盤検査の引っ張り確認で信号線を引いたら 信号線が端子からゴソッと抜けた時はハラハラしたよ そのまま納品して通電前に補修したけど

    29 17/07/22(土)19:13:35 No.441373119

    上でネジ落とした時は焦った

    30 17/07/22(土)19:13:52 No.441373170

    >トルクレンチを使ってる時に回転方向を間違えてトルクレンチの内部を破壊する >電気屋なんてそれでいいんだよ…

    31 17/07/22(土)19:15:01 No.441373404

    生々しい話ばかりで怖いんですけお…

    32 17/07/22(土)19:17:21 No.441373851

    >盤の中が全部線ねじねじしてテープで巻いてるだけ >町工場の設備なんてそんなもんでいいんだ 長年テープ巻きした線はベタベタになるぞ それを超えるとカサカサになるぞ

    33 17/07/22(土)19:18:09 No.441373983

    配電盤閉め忘れて大雨降ったときは死ぬかと思った ドライヤーで乾かしたらセーフだった

    34 17/07/22(土)19:18:54 No.441374143

    10年モノの絶縁テープはパリパリ剥がれるぞ気を付けて!

    35 17/07/22(土)19:19:41 No.441374316

    20年モノの電線はめっちゃ硬いから気を付けて! 30年モノは最早ビクともしなかったから引き直したよ…

    36 17/07/22(土)19:20:04 No.441374400

    警報試験の時上のやつだとクソめんどくさい・・・

    37 17/07/22(土)19:20:52 No.441374575

    雪国!海岸線!屋外!

    38 17/07/22(土)19:20:55 No.441374588

    電源は割と律儀に大量に噛ませたりはしない ただしアースだけは10本でも20本でも繋げる

    39 17/07/22(土)19:21:41 No.441374745

    >ワゴなんてそんな抜けるものじゃ無いのに… 電コネだけど電線抑える板が何個用になっても1枚の商品とかあって 1.6と2.0混ぜて突っ込むと細い方が抜けやすいとかあった 最近は差し込み口ごとに板バネになってる

    40 17/07/22(土)19:24:46 No.441375416

    ネジなんてそんな簡単に緩まないでしょ どんな過酷な環境なんだ

    41 17/07/22(土)19:25:49 No.441375656

    世の中の端子台のネジが全て抜け止めネジになればいいのに…

    42 17/07/22(土)19:25:49 No.441375659

    >ネジなんてそんな簡単に緩まないでしょ >どんな過酷な環境なんだ >雪国!海岸線!屋外!

    43 17/07/22(土)19:26:13 No.441375752

    他にないからノギスで無理やりこじった 電気屋なんてそんなんでいいんだ

    44 17/07/22(土)19:28:59 No.441376377

    >ただしアースだけは10本でも20本でも繋げる 盤の中によく分からない緑色の物体が転がってるのいいよね…

    45 17/07/22(土)19:30:15 No.441376633

    >まずトリプルすんじゃねえよ!! 設計に言ってくれ

    46 17/07/22(土)19:30:57 No.441376778

    圧着工具が見当たらないからハンダで付けるね…

    47 17/07/22(土)19:31:12 No.441376830

    >盤検査の引っ張り確認で信号線を引いたら >信号線が端子からゴソッと抜けた時はハラハラしたよ >そのまま納品して通電前に補修したけど 確認作業なら不良ですって報告して戻せばいいんじゃないの? わざわざ自責で危ない橋渡ってるように聞こえる

    48 17/07/22(土)19:32:49 No.441377196

    >圧着工具が見当たらないから端子使うのやめるね…

    49 17/07/22(土)19:33:11 No.441377273

    圧着端子のサイズが合わなくて端子台に収まらない…? そんな時は!!

    50 17/07/22(土)19:34:04 No.441377465

    >圧着端子のサイズが合わなくて端子台に収まらない…? >そんな時は!! 被覆を剥いて差し込む!

    51 17/07/22(土)19:34:14 No.441377513

    圧着工具ないから噛むね…

    52 17/07/22(土)19:34:32 No.441377573

    タケノコで穴径拡大!

    53 17/07/22(土)19:34:39 No.441377588

    >圧着工具が見当たらないからラジペンでつけるね…ぬけた

    54 17/07/22(土)19:35:45 No.441377811

    ぎ…ギボシ

    55 17/07/22(土)19:36:02 No.441377863

    >>盤検査の引っ張り確認で信号線を引いたら >>信号線が端子からゴソッと抜けた時はハラハラしたよ >>そのまま納品して通電前に補修したけど >確認作業なら不良ですって報告して戻せばいいんじゃないの? >わざわざ自責で危ない橋渡ってるように聞こえる 自社の盤を現場で客先立会で検査したんよ… その場で不良があります!と言ったらまた会社に戻しての作業になるからよ コレもヒヤリハットだな!

    56 17/07/22(土)19:36:11 No.441377896

    ニチフニンサン工具をもっと安くしてくだち…

    57 17/07/22(土)19:37:14 No.441378132

    新人君に線作りをやらせたら 全てダイスが間違っていて500本やり直し 盤屋なんてそれでいいんだよ…

    58 17/07/22(土)19:38:18 No.441378366

    >フジヤリニンサン工具をもっと安くしてくだち…

    59 17/07/22(土)19:38:21 No.441378380

    今日は専用圧着工具じゃなくて電工ペンチで圧着してもいいのか?!

    60 17/07/22(土)19:38:48 No.441378482

    線が抜けた? あーこれうちじゃないですねー 町の電気屋つかうとねーこういうのがねー

    61 17/07/22(土)19:40:04 No.441378808

    一回り径の小さい圧着工具使ったせいでグチャグチャになったけど通電するから使うね…

    62 17/07/22(土)19:40:11 No.441378848

    >その場で不良があります!と言ったらまた会社に戻しての作業になるからよ その場で直しちゃダメなの?

    63 17/07/22(土)19:41:02 No.441379051

    >>その場で不良があります!と言ったらまた会社に戻しての作業になるからよ >その場で直しちゃダメなの? 全部やり直せとなるよマジで

    64 17/07/22(土)19:42:10 No.441379319

    予定外の作業になるからな…

    65 17/07/22(土)19:42:26 No.441379373

    ていうか他んとこも全く信用できないから持ち帰って全部やり直した方が自分らのためなのでは?

    66 17/07/22(土)19:42:49 No.441379464

    現場行ったら圧着端子すら使わずより線をそのまま巻きつけてたんだ 電工なんてそんなんでいいんだ

    67 17/07/22(土)19:44:05 No.441379746

    圧着端子をはんだ付けするのホントウやめてほしいんですけお!

    68 17/07/22(土)19:44:18 No.441379797

    線を寄ってビニテをグルグル ニッパで圧着 ペンチで圧着 やめろや!

    69 17/07/22(土)19:45:19 No.441380026

    >ていうか他んとこも全く信用できないから持ち帰って全部やり直した方が自分らのためなのでは? ではお代官さま現場の工期を伸ばして下され

    70 17/07/22(土)19:45:40 No.441380098

    >圧着端子をはんだ付けするのホントウやめてほしいんですけお! 抜けたらこまるし…

    71 17/07/22(土)19:46:44 No.441380368

    現場の事故事例を見ると活線を圧着して感電がそれなりにあるのが何とも言えなくなる

    72 17/07/22(土)19:47:25 No.441380528

    スプリングクランプ端子台もうちょっと活用したいんだけど 未だにネジ締結じゃないとダメなんですけおおおー!な仕様書多いからなかなか使えない

    73 17/07/22(土)19:47:39 No.441380576

    やはり単芯線こそ至高…