24/01/24(水)13:51:42 風呂 のスレッド詳細
削除依頼やバグ報告は メールフォーム にお願いします。個人情報、名誉毀損、侵害等については積極的に削除しますので、 メールフォーム より該当URLをご連絡いただけると助かります。
画像ファイル名:1706071902297.jpg 24/01/24(水)13:51:42 No.1149748327
風呂
1 24/01/24(水)13:56:52 No.1149749626
どうせタービンを回すんだろ 違った
2 24/01/24(水)13:57:17 No.1149749717
プール https://www.afpbb.com/articles/-/3470337
3 24/01/24(水)13:58:38 No.1149750048
ゴミ処理施設で出た熱を使ったプール&温泉は地元にあったなあとちょっと懐かしく思った
4 24/01/24(水)14:02:33 No.1149750906
いちおう本職のボイラー屋だけど サーバーからの廃熱輸送にヒートポンプ使えば熱交換効率上がるし冷却性能も上がる気がする お風呂の循環系統で熱交換器に入る時点での水温が40℃とすると、サーバー冷却系統の冷媒(圧縮後)が80℃ぐらいだから十分効率よく加熱できる いちおう言っておくと熱交換器のあと膨張弁抜ければ冷媒温度は0℃ぐらいになるから十分冷却性能はあるよ
5 24/01/24(水)14:03:30 No.1149751102
いい忘れたけどサーバー冷却系統をヒートポンプにすれば熱交換器の後の再加熱も少なくて済む
6 24/01/24(水)14:04:52 No.1149751389
風呂に入ってるのが耳尖っててエルフっぽい
7 24/01/24(水)14:05:19 No.1149751482
オゾン殺菌がコスト高いのとレジオネラ防止で最低60℃以上の水温に昇温する必要があるけど大丈夫そう?
8 24/01/24(水)14:05:25 No.1149751510
エネ管としてはあまり複雑なシステムは平常時はいいけど壊れた時がしんどいからあまり組みたくないでござる
9 24/01/24(水)14:05:59 No.1149751613
一家に一部屋サーバールームの時代が来るか…
10 24/01/24(水)14:06:19 No.1149751666
水漏れない?
11 24/01/24(水)14:07:22 No.1149751923
直接サーバに水路繋がなくてもエアコンの熱交換器に繋ぐだけでもよさそう
12 24/01/24(水)14:07:39 No.1149751998
>オゾン殺菌がコスト高いのとレジオネラ防止で最低60℃以上の水温に昇温する必要があるけど大丈夫そう? 水処理屋だけどカルキ甜花とUV殺菌で十分だと思う オゾン甜花しても封止配管だとオゾン抜くのが大変なんよ オゾン臭が浴室に出ても本末転倒だし匂い対策はオーバーフローで対応したいところ
13 24/01/24(水)14:08:30 No.1149752181
昼下がりのimgには何でも居るな…
14 24/01/24(水)14:08:37 No.1149752212
あつまれ!google温泉
15 24/01/24(水)14:09:13 No.1149752329
あと中空糸膜フィルター使うと皮脂ってめちゃくちゃ詰まるから フィルター入れるにしてもメッシュと活性炭のコンボにしたい
16 24/01/24(水)14:09:52 No.1149752472
データセンターの湯
17 24/01/24(水)14:11:10 No.1149752762
業者が集って虹裏鯖温泉でも作るのか
18 24/01/24(水)14:12:07 No.1149752984
>水処理屋だけどカルキ甜花とUV殺菌で十分だと思う >オゾン甜花しても封止配管だとオゾン抜くのが大変なんよ >オゾン臭が浴室に出ても本末転倒だし匂い対策はオーバーフローで対応したいところ 俺も塩素でいいと思うけどスレ画だとオゾンだから…
19 24/01/24(水)14:12:22 No.1149753033
簡単にサーバ室の隣に設置できるようになれば寝泊まりも楽しくなるな
20 24/01/24(水)14:12:49 No.1149753129
上でレスしたエネ管だけど データセンターから出る廃熱の総量じゃなくて発熱の密度も設計するときは大事だな…
21 24/01/24(水)14:15:23 No.1149753698
サーバールームがボイラー室みたいになるのは困るぞ って思ったけどこういう奴は触りにこないの前提か
22 24/01/24(水)14:16:39 No.1149754002
ボイラー屋とエネ管と水処理屋が集まったスレ
23 24/01/24(水)14:17:16 No.1149754155
電子エルフの湯から湧いた湯をつかった天然温泉
24 24/01/24(水)14:17:32 No.1149754216
今日はお風呂屋さんがお休みだから熱交換器?も止めておくね
25 24/01/24(水)14:18:12 No.1149754363
サーバー設備屋だけど排熱考慮したエアコンの設置場所までしかわからなくてすまない……
26 24/01/24(水)14:18:21 No.1149754385
サウナとカプセルホテルも作ろう
27 24/01/24(水)14:18:23 No.1149754395
ボイラー屋と水処理屋とサーバー屋がいるようだからスレ画作れるな
28 24/01/24(水)14:19:04 No.1149754533
配管屋呼ばなきゃ…
29 24/01/24(水)14:19:25 No.1149754609
面倒くさい計算はエネ管に投げよう
30 24/01/24(水)14:20:47 No.1149754889
サーバールームで脱糞するとアロマになってお得!
31 24/01/24(水)14:20:52 No.1149754909
あとはエルフ屋が揃えば完璧
32 24/01/24(水)14:21:32 No.1149755058
エルフのお風呂屋さん
33 24/01/24(水)14:29:00 No.1149756638
熱問題解決じゃん
34 24/01/24(水)14:32:07 No.1149757278
排熱量を一定レベル以上に保たないといけないとかって前提条件あるとメンテナンスするのに運用大変そう
35 24/01/24(水)14:33:52 No.1149757610
負荷が全力でかかると入浴客が茹だります くらいの緩さでいこう
36 24/01/24(水)14:36:05 No.1149758078
サーバーの稼働ってだいたいムラがあるし 夜中の3時とかにアツアツの排熱出てきても使い道なくない?
37 24/01/24(水)14:37:48 No.1149758470
>排熱量を一定レベル以上に保たないといけない 昇温と加水で調整したらええ!
38 24/01/24(水)14:38:11 No.1149758559
>夜中の3時とかにアツアツの排熱出てきても使い道なくない? 逆にその時間帯は電力需要下がるから冷房と併用ってのも考えられそうだけどどうだろうな
39 24/01/24(水)14:40:17 No.1149759037
エコキュートみたいに断熱タンクを一段挟んで熱の需給にバッファかませよう でも高くつくか
40 24/01/24(水)14:41:16 No.1149759269
排熱でスターリングエンジン回して発電できない?
41 24/01/24(水)14:42:29 No.1149759523
サーバー排熱は発電に使うにはぬるすぎる
42 24/01/24(水)14:44:02 No.1149759855
せいぜい暖房くらいじゃねってくらいだしなサーバー排熱なんて 湯を沸かすには誤差
43 24/01/24(水)14:51:33 No.1149761404
俺と空気が熱を交換してる
44 24/01/24(水)14:51:36 No.1149761422
暖房でも結構厳しい気もする
45 24/01/24(水)14:54:29 No.1149762084
AI温泉ならいける
46 24/01/24(水)14:58:56 No.1149763077
地域熱の供給源になるデータセンターは作られ始めている https://jp.reuters.com/article/idUSKCN2LF0FN/
47 24/01/24(水)15:23:28 No.1149768490
ヒートポンプすごいよね
48 24/01/24(水)15:29:38 No.1149769941
サーバーは熱をただ捨てずに足しにしようって話ね
49 24/01/24(水)15:35:25 No.1149771334
なんでエルフ!?
50 24/01/24(水)15:44:05 No.1149773390
サーバ設備と風呂は食い合わせが悪い
51 24/01/24(水)15:48:33 No.1149774364
海底に放り込んで雑な放熱してるサーバー聞いたことあるな
52 24/01/24(水)15:50:18 No.1149774738
屋上に設置する太陽熱利用するやつと似てるねあれは魔法瓶の中にお湯貯める工程もあるけど